    用新建组合管道按钮啊: 1.新建组合管道的构件。 2.选择识别含有二根导管(及代表多根导管)的线条(以及那根与多根导管连接的横短线条),识别后会变色。并确认连接无误(包括与配电箱的连接)。 3.在组合管道的起点与配电箱连接的接触点处,设置起点。(象桥架那样)。 4.点击本回路中的每一根管(在与组合管道连接的地方),选择起点,变成黄色,分别选择起点,变成黄色,不要遗漏。 5.全部操作完成后,汇总计算,各根导管(管与线)会沿着组合管道的路径自动计算到配电箱并自动计算配电箱内电线的预留量。

    2012-07-10 10:04:41 

  • 回复:不要把简答问题复杂化,软件是工具,用最简单最适合自己的方法解决问题就是成功的。如果代表的根数不多,建议直接新建构件后用→画上即可,也可复制已经识别的那根后修改属性,如果很多建议用组合管道。 找到适合自己的就是好的。

    2012-07-11 07:01:16 

  • 可以补画CAD线,再识别。也可以利用“组合管道”功能。供参考。

    2012-07-09 11:38:02 

  • 安装我用手算。学习了。

    2012-07-09 11:41:50 

  • 如果不是桥架,可以用组合管道来处理,组合管道的用法和桥架差不多。

    2012-07-09 11:43:17 

  • 使用“配电箱连管”功能,可以解决计算实际图纸中存在从配电箱引出的多根管用一根管代替表示的情况的工程量。 具体操作如下: 第一步:点击绘图工具栏“配电箱连管”,鼠标左键选择需要连接的管,右键确认; 第二步:然后左键选择需要连接的配电箱,这时就能将管道与配电箱连接起来了。

    2012-07-09 11:51:30 

  • 可以自己点画上

    2012-07-09 16:34:19 

  • 直接用组合管道绘制就可以了,但是需要在总箱的地方设置一下起点,后面的回路正常处理,那么在组合管道的位置软件也会自动计算管和线的工程量。

    2012-07-10 10:30:51 