realfox@126.com 2012-07-09 14:39:50 | 云南省 其他专业 | 585查看 2回答
只计算基底至±0.00的柱钢筋怎样设置?
请教,这个工程±0.00以上是钢结构,基础的柱子只计算至±0.00,画上去后看钢筋的计算长度不对,在计算设置里应该怎样设,算出来的量才对?谢谢指教!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你定义柱子时设置为本层锚固,柱顶标高按你的要求输入就可以了。
2012-07-22 17:24:42
-
在基础层布置的柱顶标高设置为0.00(及层顶标高)即可。
2012-07-09 15:50:10