63****@qq.com 2012-07-10 09:26:10 | 广东省 装饰 | 1080查看 5回答
脚手架的问题
广东定额里的满堂脚手架中有一条计算规则我不是很明白,希望各位解解答:“基础混凝土浇捣用满堂脚手架工程量按基础底面积以M2计算,按满堂脚手架基本层子目的50%计算”。这里是说基础要搭设满堂脚手架吗》? 2.层高超过3.6M的天棚装饰可计满堂脚手架,工程量按主墙间净空面积以M2计算,这里的净空面积用扣除掉空洞和楼梯间吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广东定额里的满堂脚手架中有一条计算规则我不是很明白,希望各位解解答:“基础混凝土浇捣用满堂脚手架工程量按基础底面积以M2计算,按满堂脚手架基本层子目的50%计算”。这里是说基础要搭设满堂脚手架吗》? 满堂基础按满堂脚手架的一般计算,比如基础面积是1000,则套满堂脚手架子目时面积按500计算 2.层高超过3.6M的天棚装饰可计满堂脚手架,工程量按主墙间净空面积以M2计算,这里的净空面积用扣除掉空洞和楼梯间吗 不扣除空洞和楼梯间
2012-07-10 09:33:34
-
广东定额里的满堂脚手架中有一条计算规则我不是很明白,希望各位解解答:“基础混凝土浇捣用满堂脚手架工程量按基础底面积以M2计算,按满堂脚手架基本层子目的50%计算”。这里是说基础要搭设满堂脚手架吗》? 不需要搭设满堂脚手架的。 2.层高超过3.6M的天棚装饰可计满堂脚手架,工程量按主墙间净空面积以M2计算,这里的净空面积用扣除掉空洞和楼梯间吗? 不扣除空洞和楼梯间的面积。
2012-07-10 10:54:04
-
套一个满堂脚手架基本层*0.5,这是个系数取一半的问题。 第二条不扣门窗洞,套墙所围成的立面的面积就行。
2012-07-10 13:19:18
-
整体满堂红钢筋混凝土基础、条形基础,凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架。 是扣减墙后的净空面积。
2012-07-10 09:32:43
-
本人正在管理一个17万平米的高层结构工程,根据施工现场的需要来看,满堂基础无需满堂脚手架,操作者可以直接在基础上浇筑砼。较密集的条形基础可能需要搭设满堂架子。重点还是查看施工单位的施工组织设计和现场实际情况吧。大多情况不需要,如果需要就按基底面积一半计算就是。 第二个问题老兄自己琢磨一下就会明白,主墙跟间壁墙很容易区分。
2012-07-10 10:21:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看