41****@qq.com 2012-07-10 14:28:23 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 594查看 6回答
板负筋定义
板负筋定义时有马凳筋和分布筋的设置 设计图中并未提到有分布筋和马凳筋呢 这两项应该怎么设置问题补充:是楼板 楼板的钢筋除了受力筋 负筋 还有什么钢筋啊
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:板里的分布筋一般在图纸的总说明里有要求;马凳筋的依据是经甲方审批后的施工方案中的要求。
2012-07-10 14:34:31
-
按设计或规范设置,最小分布筋A6-200或A6-250,马凳筋按主筋最大直筋设置!
2012-07-10 14:32:27
-
分布筋和马凳筋一般在图纸结构总说明或板布筋图的说明中,不标注的;马凳筋有时是按规范设置计算的。
2012-07-10 14:38:01
-
马登筋是在施工组织设计中设计的 是措施筋。分布筋实在图纸说明中表现出来。
2012-07-10 14:48:15
-
马凳筋这要看你们的施工组织设计是怎么定的,按照施工组织设计规定进行设置,负筋的分布筋图纸肯定有说明的,仔细看吧
2012-07-10 14:36:38
-
有时候还会出现温度筋
2012-07-10 16:34:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看