rr 2012-07-10 19:14:35 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 2145查看 4回答
基础层柱箍筋没有内箍?
四肢箍的情况下 看软件基础层柱只计算了外箍 请教下 依据是哪里的? 谢谢~
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础内是只计算2道外围箍筋,但基础扩大顶面以上就要按全部箍筋形式计算。 所以,建立楼层时,基础层应当以基础顶面为界,以上部分要建立一个负楼层处理。 你的问题与这个追问是否矛盾,究竟是什么意思呢? 你在好好阅读一下你的文图,“看软件基础层柱只计算了外箍”,因为以前的基础层就是只计算两道箍筋,后经过更新优化,软件才在基础层完整计算箍筋,我以为你用的旧的版本,所以才这样回答你的。 你如果开始就说清楚多出了两个外围箍筋,那就不会这样误解了。
2012-07-10 19:25:25
-
四肢箍的情况下 看软件基础层柱只计算了外箍 请教下 依据是哪里的? 软件默认的就是在基础层中只计算外箍的,数量可以在计算设置中进行设置,依据为11G101-3图集第59页。
2012-07-10 19:37:45
-
基础里锚固部分软件就是默认两道外围箍筋,如果多于两道可以在计算设置里设置,不能用建立负楼层的办法來处理,那样会增加纵向钢筋的接头。
2012-07-10 20:07:45
-
柱子在基础底部的构造规范是计算外箍。 下图: 请问是11G101-1上的吗? 这个不是11G上的,你在本站搜索资料--赵荣--G101平法钢筋识图与算量。 在04g101-3第45页查看。
2012-07-10 19:28:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看