• 电气配管中,楼板的厚度需要考虑吗?

    电气配管中,如果暗配管靠近楼板的下边缘,或楼板的中间,假设插座的安装高度是0.3m,楼板的厚度是0.1m,那么在计算这段配管的垂直高度时,楼板的厚度需要考虑吗?在安装算量中,软件是不考虑的。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在安装算量中,软件是不考虑的。 造价培训老师上课也是说,综合考虑,不予计算。 理由:考虑下方配管(例如插座)要加0.1米的话,上方的配管必须要相应的减去0.1米,即开关的管=层高-0.1米-1.4米;配电箱上方的出管=层高-0.1米-配电箱上皮高度。既然是有加有减,就综合考虑为不加不减。

    2012-07-12 10:36:19 

  • 一般都不会考虑的,但是你觉得量少的话可以加上

    2012-07-11 11:51:18 

  • 楼板的厚度不用考虑

    2012-07-11 12:00:43 

  • 在电气配管中楼层楼板的厚度是应该考虑计算的(因为这是比较精准的计算方法).。如所提到的插座距楼地面安装高度0.3m时,该插座立管的计算高度就应该是0.3m价楼板厚度的二分之一。

    2012-07-11 12:53:16 

  • 应该算的,这样比较精确,预算应该贴近实际

    2012-07-11 21:59:06 

  • 应该考虑的,一般情况按板厚的1/2增加垂直高度计算即可。

    2012-07-12 08:23:34 

  • 电气配管中,如果暗配管靠近楼板的下边缘,或楼板的中间,假设插座的安装高度是0.3m,楼板的厚度是0.1m,那么在计算这段配管的垂直高度时,楼板的厚度考虑。 在安装算量中,软件是不考虑的?软件的设置是可以改变的(在计算设置中)

    2012-07-12 08:43:49 

  • 插座的距地高度0.3m,这个标高是相对完成面的高度,地面做法高度加上配管预埋在楼板的厚度,我们一般按0.1m算。至于采纳答案说走地配管要增加,走顶配管要扣减,但是走地面的插座立管终究要多于走顶的开关立管,不可能一对一正负抵消的

    2022-03-24 09:15:50 

  • 应该考虑

    2022-11-30 11:42:33 