yancuiran 2012-07-11 15:57:18 | 河北省 安装 | 1456查看 5回答
电缆头的计算
我现在有一根长度为48米的电缆从主箱引至分箱,电缆型号为3*95+1*50,请问应该是几个电缆头啊?都是多大的规格啊?问题补充:YJV22-5*2.5的电缆这样的话是两个电缆头,是不是都是2.5mm2的的电缆头啊?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按2个考虑。按95mm考虑 干包终端头基本就是铜鼻子
2012-07-11 16:02:30
-
每根电缆计算2个终端头;规格按照最大的单芯截面计算; 楼主的问题:共有2个95mm2电缆终端头;
2012-07-11 16:10:35
-
我现在有一根长度为48米的电缆从主箱引至分箱,电缆型号为3*95+1*50,请问应该是几个电缆头啊?都是多大的规格啊?是两个。规格是335MM2
2012-07-11 16:36:36
-
我现在有一根长度为48米的电缆从主箱引至分箱,电缆型号为3*95+1*50,请问应该是几个电缆头啊?都是多大的规格啊? 两个电缆头,套用120mm2以内子目,线鼻子已经包含在电缆头制作中了,不用另套定额
2012-07-11 21:48:29
-
造价信息中有
2012-07-14 12:31:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看