wenlu2010 2012-07-12 09:40:48 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2195查看 4回答
门窗离地高度的问题
室内标高0.00室外标高-0.45,然后下面有一个回填土的覆土层0.6厚,定义首层标高时定义的是-1.05,请问我的门 窗离地高度应该写多少?窗的详图上窗离地900,但是实际我要填多少呢/
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室内首层建筑标高是0.00,跟室外标高和室内回填高度无关。所以窗的离地高度输入900即可。
2012-07-12 10:20:33
-
你的首层定义表搞定错啦应该是0.00.基础层是-1.05
2012-07-12 09:55:59
-
还是填900
2012-07-12 09:56:10
-
无地下室时 首层地面地面以下为基础。
2012-07-12 12:41:04