水若寒 2012-07-12 21:50:47 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 741查看 8回答
层高和标高设置
老师好! 我在用图形算量2008做工程的时候,首层标高设置为正负0.00,层高都是按建筑标高设置的。请教老师,在绘制柱梁板等构件时,构建的顶标高是按软件默认的层顶标高,还是按结构标高设置。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是按结构标高设置,要不然当你的基础梁的顶标高为-0.05或者小于你设置的首层标高(0.00)时会影响墙体的工程量
2012-07-13 16:40:25
-
应该是按结构标高设置比较方便和合理,因为所有的结构构件蓝图给的都是结构标高。
2012-07-13 15:00:54
-
不管是使用建筑标高还是使用结构标高,都要保证层高的正确性。
2012-07-13 07:25:14
-
一般情况,在算量软件里,所有构件都是按建筑标高设置即可;但如果是从钢筋软件导入的工程,最好不用修改构件的标高,仍然按结构标高设置,这样更加符合现场实际的施工情况,计算的工程量也就更加准确一些。
2012-07-13 07:34:13
-
记住一个原则:不论是在钢筋软件中还是在图形算量软件中,所有的标高一致是结构标高,绝对不是建筑标高,切记
2012-07-13 08:38:52
-
构建的顶标高是按软件默认的层顶标高就可以了 不影响工程量计算的结果的
2012-07-12 21:52:10
-
它都是按所设置的楼层顶标高识别的。
2012-07-12 21:52:49
-
要设置的是正负0的话,默认的是建筑标高
2012-07-12 22:11:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看