lynn805 2012-07-13 10:55:55 | 江苏省 其他专业 | 2695查看 4回答
管道保冷,厚度分层处理怎样套用定额?
有一条外径为325的管道,保冷厚度为150mm,保冷材料采用泡沫玻璃,分成两层,内层为60mm,外层为70mm,内层直接套用外径为325,厚度为60的子目录,但是外层的70mm的保冷材料怎样套用定额呢?外径是以多少为基准?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以直接套用外径325子目,保温厚度按两层的和计算,子目中增加一个保护层的费用就可以了。
2012-07-20 11:15:16
-
外层按直径325+120+70作为直径计算,按原来的泡沫玻璃定额,两层的话,可以参照外径325+120=435的定额使用
2012-07-13 11:00:00
-
第一层的外径应该是:325+第一层粘贴剂厚度20=345的管壳,第二的管壳应该是:345+20=365,泡沫玻璃管壳都是按设计尺寸现做的,用板材加工而成。根岩棉管壳、聚氨酯管壳不同。
2012-07-14 10:32:17
-
1、外径是以管道外径为准,而不是保温层外径; 2、外层也直接套用外径为325,厚度为70的子目,调整定额保温层材料的含量即可;(外层中心线325+120+70=515);
2012-07-17 01:38:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看