• 管道保冷,厚度分层处理怎样套用定额?

    有一条外径为325的管道,保冷厚度为150mm,保冷材料采用泡沫玻璃,分成两层,内层为60mm,外层为70mm,内层直接套用外径为325,厚度为60的子目录,但是外层的70mm的保冷材料怎样套用定额呢?外径是以多少为基准?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以直接套用外径325子目,保温厚度按两层的和计算,子目中增加一个保护层的费用就可以了。

    2012-07-20 11:15:16 

  • 外层按直径325+120+70作为直径计算,按原来的泡沫玻璃定额,两层的话,可以参照外径325+120=435的定额使用

    2012-07-13 11:00:00 

  • 第一层的外径应该是:325+第一层粘贴剂厚度20=345的管壳,第二的管壳应该是:345+20=365,泡沫玻璃管壳都是按设计尺寸现做的,用板材加工而成。根岩棉管壳、聚氨酯管壳不同。

    2012-07-14 10:32:17 

  • 1、外径是以管道外径为准,而不是保温层外径; 2、外层也直接套用外径为325,厚度为70的子目,调整定额保温层材料的含量即可;(外层中心线325+120+70=515);