ad****@126.com 2012-07-13 18:07:23 | 河南省 其他专业 | 3181查看 4回答
地下室一定要做施工缝和止水带吗
地下室防水构造,设计让参照图集10J301 第28页4-6。如图:图中墙体有施工缝和止水带。请问,在施工中此部位一定会有施工缝和止水带吗?那做招标控制价要不要套这两项的定额呢?问题补充:非常感谢各位专家
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室外剪力墙和水池剪力墙,在底板,或顶板无法一次浇筑完成时(一般情况也是无法一次浇筑完成),施工缝的位置是必须做止水带的,它能够起到防止渗水的作用。招标方有提供工程量时,参加招投标,事先就要考虑报价。否则就不要报价,待工程的实施过程索赔。
2012-07-13 21:42:44
-
这是规范和图集特别规定的,必许做。
2012-07-13 18:28:57
-
是的,在施工中此部位一定会有施工缝和止水带,做招标控制价时一定要套这两项的定额
2012-07-13 18:21:09
-
一般底板和顶板都是要分两次浇筑的,所以肯定是要留水平施工缝的,并且要做止水带
2012-07-14 09:59:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看