• 结构图中,楼层标高比建筑标高低50,但是楼梯间的平台标高比建筑标高低30,怎样处理?

    问题一:比如,建筑标高是4.20,在结构图中,楼地面的结构标高时4.15,但是楼梯间中楼层平台和休息平台的结构标高时4.17,这种情况怎么处理?如果不处理,会影响工程量么? 问题二:钢筋抽样中,若楼层设置是按结构标高设置的,定义门窗洞口时需要把高度加大么(定义时是否需要加大50)?如果不加大的话,这样墙的体积不是多算了么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题一:比如,建筑标高是4.20,在结构图中,楼地面的结构标高时4.15,但是楼梯间中楼层平台和休息平台的结构标高时4.17,这种情况可以在定义房间的时候,修改标高。 问题二:钢筋抽样中,若楼层设置是按结构标高设置的,定义门窗洞口时不需要把高度加大么(定义时是否需要加大50),只是在图形算量中把首层地面的标高改为±0.00就行了。 离地高度指的是离地面装饰过的高度。

    2012-07-13 18:50:53 

  • 第一个问题,楼层标高比建筑标高低50,楼梯标高比建筑标高低30这种情况不用处理,不会影响工程量的计算,第二个问题,楼层按结构标高设置的,定义门窗洞口也不需要把高度加大,定义洞口的离地高度时多加上50,然后在导入图形中定义地面的时候把厚度定义成50就好了。

    2012-07-13 18:57:00 

  • 问题一:比如,建筑标高是4.20,在结构图中,楼地面的结构标高时4.15,但是楼梯间中楼层平台和休息平台的结构标高时4.17,这种情况不用处理,不会影响工程量的,只是定义楼梯间房间时将地面标高及房间底标高按4.17设置即可。 问题二:钢筋抽样中,若楼层设置是按结构标高设置的,定义门窗洞口时不能把高度加大么(定义时是否需要加大50),将离地高度加上50即可,这样计算的工程量才是正确的。如果不加大的话,这样墙的体积没有多算。

    2012-07-14 08:01:29 