咖啡 2012-07-13 20:11:03 | 江西省 安装 | 1382查看 5回答
电线、电缆套价
照明线用的是电缆,应该套什么? 如果是套电缆是不是量要翻倍?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果照明线用的是电缆时,套定额就应该是套电缆敷设的相关相对应规格范围以内的定额子目。 2、照明线路的电线穿线的工程量是以单根延长米之和;而电缆敷设的工程量则是以所敷设的这根电缆的长度计算的(并不是以电缆芯线的单根长度之和)。因此并不是电缆量要翻倍的。
2012-07-14 08:15:11
-
照明线用的是电缆,应该套什么? 如果是套电缆是不是量要翻倍? 用的是电缆就按电缆敷设套,如果是套电缆不是量要翻倍。
2012-07-13 21:13:11
-
照明线用的是电缆按铜芯电力电缆敷设不同截面套相应子目。电缆按延长米计算后还要加上附加长度2.5%。如实际计算为100m,则套定额时工程量就是100*(1+0.025)=102.5米。
2012-07-13 22:09:30
-
照明线用的是电缆,应该套电缆的定额
2012-07-14 12:55:18
-
套电缆的定额;电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。
2012-07-14 14:46:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看