逍了个遥 2012-07-14 23:03:34 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1087查看 4回答
柱大样识别 钢筋错位
如图所示,我所有的异型暗柱识别 全是这样,一开始我以为是cad图不标准,后来我发现导致钢筋错位的原因是识别后的暗柱和原CAD中的暗柱方向不一样,我重新把暗柱形状按照cad的方向画一遍后,钢筋就不错位了。请教高手,为什么柱大样识别会把异型柱的方向颠倒了呢。有什么办法可以避免呢问题补充:拜托 各位,能不能看清楚我的问题再回答啊,我不是问怎么画这个暗柱,我是问为什么识别柱大样会导致暗柱方向颠倒?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图所示,我所有的异型暗柱识别 全是这样,一开始我以为是cad图不标准,后来我发现导致钢筋错位的原因是识别后的暗柱和原CAD中的暗柱方向不一样,我重新把暗柱形状按照cad的方向画一遍后,钢筋就不错位了。请教高手,为什么柱大样识别会把异型柱的方向颠倒了呢。有什么办法可以避免呢---------------------我曾遇到过这样的问题,后来我理解应该是软件属性中截面为私有属性的缘故,目前也没有什么好的办法,只能识别后全部检查一遍,不对的删除重画。
2012-07-15 08:38:55
-
参数化柱有这个形状的,可以输入钢筋
2012-07-14 23:27:18
-
向这样柱采用异性柱来画比较方便,钢筋信息根据搭接编辑钢筋是或否来输入,箍筋采用编辑钢筋是,然后在下面的图中画
2012-07-15 07:16:30
-
同意楼上的说法
2012-07-15 07:32:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看