de****@163.com 2012-07-15 07:46:38 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2850查看 4回答
剪力墙比暗柱宽
您好,我在画钢筋时候,发现图纸上剪力墙比暗柱宽,该如何处理?修改暗柱/剪力墙的宽度?还是把暗柱直接布置上,然后和剪力墙外部平齐?这样钢筋的画法上有要注意的地方吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是不应该的,暗柱绝对不允许比墙窄! 快于设计人联系,待设计人的确认后再做处理。
2012-07-15 07:52:37
-
你好:按照常规做法暗柱的截面应该是同墙的宽度,或者是大于墙的宽度(端柱)。建议先咨询一下设计人员,不过软件里暗柱的宽度比墙宽小,在算量时没有区别,只是暗柱的箍筋小了,其他的钢筋量是没有问题的。
2012-07-15 08:00:06
-
同宽才对....建议问设计吧
2012-07-15 09:24:11
-
墙和暗柱应该一样宽,图纸有时候标注错误,你按多数宽度定义就行。最好和设计人员联系问清楚
2012-07-15 14:42:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看