• 您好,我向您请教一下有关避雷的相关造价问题。

    有关避雷的描述是这样的: 1.屋面上,距屋面边缘10mm预埋a10镀锌圆钢,埋深90mm,露头120mm,两根圆钢间距1000mm; 2.在A、B(最高处屋面两个对角点)所示位置距屋檐下400mm预埋钢板,钢板尺寸150*150*10,在C、D(较低处屋面两个对角点)所示位置距地坪上1.8m处预埋钢板,钢板尺寸150*150*10; 3.用80*50*5镀锌钢板作为引下线支持卡,墙壁上两个支持卡的间距为1.5m; 4.用-40*4镀锌扁钢作为引下线,将引下线与预埋钢板a(靠近最高处屋面外墙处位置)、支持卡、金属扶手和预埋钢板b(地坪上部外墙位置)可靠焊接,使预埋钢板a与b间形成可靠的电气通路。 请教该如何套定额和计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.屋面上,距屋面边缘10mm预埋a10镀锌圆钢,埋深90mm,露头120mm,两根圆钢间距1000mm;这是避雷线的支持卡子包括在定额内 2.在A、B(最高处屋面两个对角点)所示位置距屋檐下400mm预埋钢板,钢板尺寸150*150*10,在C、D(较低处屋面两个对角点)所示位置距地坪上1.8m处预埋钢板,钢板尺寸150*150*10;套钢构件制作安装 3.用80*50*5镀锌钢板作为引下线支持卡,墙壁上两个支持卡的间距为1.5m;同1 4.用-40*4镀锌扁钢作为引下线,将引下线与预埋钢板a(靠近最高处屋面外墙处位置)、支持卡、金属扶手和预埋钢板b(地坪上部外墙位置)可靠焊接,使预埋钢板a与b间形成可靠的电气通路。避雷引下线。