wj好运相伴 2012-07-15 19:50:46 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 877查看 4回答
在高空2m的地方架设室外暖气管,做预算需要注意的问题?
老师,您好!我想问一下:现在做的一份预算,是室外暖气管道,管径DN100和DN40,架设在2m高的地方,需不需要考虑人工降效?管子是等支架全部焊接完毕之后,吊装上去的,这个机械的使用我应该怎么考虑?是按照原定额子目不变,还是根据实际的机械使用,把原来定额子目里的机械替换为实际使用的机械? 备注:每隔4米有一个支架(支架底端是C30素混凝土+预埋钢板,钢板上焊接DN125钢管,钢管上焊接的是【10的槽钢+L5*5的角钢支撑固定管子)。 麻烦老师解答了,谢谢~~
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在高空2m的地方架设室外暖气管,做预算需要计取管道安装、管道冲洗、管道除锈刷油费用;管道支架制作安装、支架除锈、刷油费用;管道安装、刷油、支架安装刷油脚手架费用。
2012-07-16 04:49:21
-
已采纳一般山东地区暖气项目2米以内的人工降效含在定额中的(没有超高),机械费用虽和定额不一样,也不要调整,实际采用的安装方式综合考虑是优于定额考虑的,所以套用定额不做调整。关于冲洗水压试验,山东地区是包含的。支架部分单独计算套用相应定额,还有刷漆等项目。计算完成别忘套用脚手架就好了。
2012-07-17 13:32:22
-
已采纳架设在2m高度的暖气管道,不需要考虑人工降效。 管道吊装的机械费按定额计取,不能调整。 管道支架的基础及支架制安列项另计。 按定额规定以人工费为基数计取脚手架搭拆费。 管道安装后可计取试压和冲洗,至于管道及支架的除锈、防腐、保温应根据设计要求计取。
2012-07-16 08:57:56
-
已采纳还需要考虑搭架子的费用
2012-07-15 20:29:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看