门不几 2012-07-16 10:17:38 | 山西省 其他专业 | 5847查看 1回答
电气安装工程里的送配电系统调试,从配电柜到照明配电箱是否应该记取调试
送配电系统调试,从配电柜到照明配电箱是否应该记取调试?定额规则说的应该有调试元件才可以记取,可是综合楼里大部分低压开关柜是去照明配电箱和应急照明配电箱及动力配电箱,应该怎么给送配电系统调试?谢谢老师啊!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个,都包括在送配电系统调试了,不能单独计取。一般是一幢或一个项目计取一次,比如一个总配电房,到三幢住宿楼,那么每幢计取一次,不能细分,这一般是500V以下的;其工作内容是:工作内容: 自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。 供参考。
2012-07-16 10:41:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看