千赢官网首页登录入口钢筋算量,独立基础拉筋数量少
设置连续基础梁时,连续基础梁以独立基础底承台边缘为锚固起始点,如何设置成以独立基础的短柱边缘为锚固起始点问题补充:我说的是钢筋算量,上部钢筋以及下部钢筋的计算总是以独立基础底承台边缘为锚固起始点,如何设置成以独立基础短柱边缘为锚固起始点?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您可以修改基础梁的支座宽度。在识别基础联系梁时按软件默认的支座修改宽度即可
2012-07-17 08:45:51
-
你好,可以用shift+偏移即可
2012-07-17 08:04:42
-
您可以修改基础梁的标高,把标高设置成独立基础顶标高就 可以了
2012-07-17 07:55:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看