11****@qq.com 2012-07-17 16:38:23 | 广西壮族自治区 安装 | 2140查看 3回答
避雷引下线计算问题
请教各位老师,避雷引下线计算至什么地方呀?是正负零吗?接地是圈梁接地
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个要看设计如何标注、一般引下线要计算至基础,基础以下还要有接地极(基础有钢筋可以利用此钢筋作为接地极)。
2012-07-17 16:43:12
-
避雷引下线计算至什么地方?分两种情况:1、利用基础底板钢筋做接地极和柱内钢筋引下,这种情况计算到底板钢筋位置。2、不是上述情况,是另外敷设接地网和明设引下线,这种情况计算到接地网埋设的深度。 接地是圈梁接地这种接地方式好像不符合标准。
2012-07-17 17:00:25
-
避雷引下线计算至断线卡子
2012-07-17 19:02:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看