• 过梁钢筋设置

    如图所示,GL-4102的2号钢筋应该怎么设置?是按照箍筋一肢箍设置还是定义成拉筋?为什么软件算出来的量和图集上的重量不一致?

    过梁

    问题补充:非常感谢大家的解答,谢谢!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、图集过梁是按预制考虑的,钢筋长度图集已经计算好了;2号钢筋是没有弯钩的,是按网片筋的分布筋计算,长度=过梁宽度-保护层厚度; 2、你看截图左下角附注,1号钢筋HPB235是两端有弯钩;表中钢筋长度就是实际长度; 3、如果过梁是预制,直接在过梁的其他箍筋中,选择1号钢筋,按图集钢筋信息、长度、根数输入即可;最后在钢筋汇总表中在过梁构件中,统计钢筋信息;(或直接按图集钢筋信息,手工汇总),预制和现浇钢筋要分开套定额; 4、如果过梁是现浇,1号钢筋按图集输入钢筋信息(如果与柱、构造柱等,要计算锚固),2号钢筋在其他钢筋中输入长度、根数;

    2012-07-18 15:32:45 

  • 既然是一肢的,那就定义成拉钩。

    2012-07-18 11:24:19 

  • 2号筋在其它属性里的其它箍筋里编辑,如下图

    箍筋

    2012-07-18 11:28:35 

  • 你好,不能定义为拉筋,在其他钢筋输入,宽度-保护层,根数=长度-50*2/间距

    2012-07-18 11:36:24 

  • 实际就是一只箍筋,在梁的侧面筋中叫拉筋。不管叫什么只要长度,根数计算准确即可。在其他钢筋中输入。图集的重量也有错的时候。

    2012-07-18 13:16:14 

  • 既然是一肢箍,就按一肢箍设置为好,是现浇就按抽样的工程量计算好了,不要考虑图集的重量

    2012-07-18 11:49:20 

  • 这个不能算是拉筋或箍筋,只能算是分布筋,按分布筋计算, 在单构件中输入计算,箍筋及拉筋都不要,

    2012-07-18 13:28:16 

  • 你可以直接定义过梁,在过梁属性中按图纸输入钢筋信息就行,2号筋是1肢箍筋(拉筋)可以在其它箍筋柆内编辑

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2012-07-18 14:16:06 

  • 在其他钢筋中设置即可

    2012-07-18 14:44:52 

  • 在其他钢筋当中输入就可以的

    2012-07-18 15:40:09 

  • GL-4102的2号钢筋应该怎么设置?是按照箍筋一肢箍设置还是定义成拉筋?为什么软件算出来的量和图集上的重量不一致? GL-4102的2号钢筋应该在基他箍筋中选用直形钢筋图形,并输入钢筋信息,它是分布钢筋,不用定义成一肢箍或拉筋。定义成拉筋或一肢箍增加了弯勾,所以计算出的量和图集上就不一致了。

    2012-07-18 15:53:27 