sipake0001 2012-07-18 12:53:15 | 山东省 其他专业 | 24133查看 10回答
附墙的室外风井是否计算建筑面积
地下室层的附墙室外风井,是否计算建筑面积? 根据05建筑面积规范第3.0.15条: 建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。 这种风井虽然是在室外,但是否考虑类似建筑物的附墙烟囱,计算建筑面积? 现在遇上这样一个工程,如果算上室外风井,建筑面积>12000平方米,要按一类工程取费,如果不算室外风井的面积,建筑面积<12000平方米,是按二类工程取费。请各路高手指点~! 附图如下问题补充:下面有高手提示这个按采光井,就不算建筑面积。但如何界定风井和采光井呢?我的理解采光井是没盖或者是盖为高透光性的才能算采光井。
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该计算建筑面积,它是通风排气竖井的一种形式。
2012-07-18 13:16:39
-
根据05建筑面积规范第3.0.5条:地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等)包括有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。 你这个属于地下范畴,按采光井是不能算的。虽说名称是风井,但有采光井之说,因此算不得建筑面积。
2012-07-18 13:19:38
-
1、有围护结构、有永久性型顶盖、高度超过2.2米,就要计算建筑面积; 2、风井、采光井由设计决定其功能,这种风井集采光,通风功能为一体,要计算建筑面积;
2012-07-18 18:15:00
-
按规定不能计算建筑面积,竖井没有永久顶盖
2012-07-18 17:13:06
-
需要计算面积,按自然层计算
2012-07-18 17:36:53
-
需要计算面积,按自然层计算,应该计算的
2012-07-18 19:32:08
-
不能计算建筑面积的,这个通风井和采光井是类似的,可以参照它为依据。
2012-07-18 20:09:29
-
结算就是要争取最大利益,像这种模棱两可的事情就得算建筑面积!!!!!!
2012-07-18 21:46:55
-
根据定额规定计算建筑面积的计算规则竖向风井按自然层计算建筑面积。设计没有提到此部位是窗井。
2012-07-19 15:24:21
-
05不计算,13要计算
2018-01-11 10:32:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看