null 2012-07-18 13:25:29 | 北京市 安装 | 1106查看 2回答
请教一下 北京定额的接地极是按多长一根编制的?我现在图纸是铜接地极6m一根 怎么办
请教一下 北京定额的接地极是按多长一根编制的?我现在图纸是铜接地极6m一根 怎么办 图纸上写着用打井的方式埋设
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请教一下 北京定额的接地极是按多长一根编制的?我现在图纸是铜接地极6m一根 怎么办 图纸上写着用打井的方式埋设 接地极长度是规范里规定的,不是定额规定,接地极每根应该2.5m长,不论材质,我现在图纸是铜接地极6m一根 只能是打井的方式埋设,可能你们施工的工程或地域太特殊了,这个主要是挖井费用,材料费按含量增加。
2012-07-18 13:37:56
-
正常是2.5米一根,如果图纸设计是铜接地极,那可能是有原因的,就按图纸做,补主材按用的材质补就可以了。
2012-07-18 13:31:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看