• 消防桥架内的电缆如何计量?

    消防竖向桥架,水平桥架,消防控制中心等等里面的电缆不知如何计量?我也试过用设 置起点,选择起点来区别计量,但都不理想。(本人还补画了一些桥架和线管,也只能 部分计量有的则不能,肯定不准确)。而且在选择起点处的各种颜色的线管分别计量后 均变成一种黄颜色。请高人指点!谢谢!

    补画

    问题补充:桥架内的电缆是从消防中心室到竖向桥架和层消防接线端子箱(一层的层消防接线端子箱F1-1),再从层消防接线端子箱出线再经桥架到各个点。井道内由竖向桥架向各层消防接线端子箱输送。 没有管道,只有桥架,识别桥架后,新建裸线缆,然后在桥架内布电缆线。但新建的裸线缆在预览报表内找不到新建的裸线缆。什么原因?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:你识别过程操作有问题,你并不理解设置起点选择起点应用的条件。 1、没有桥架,只有管道,直接识别,按系统图建立相应构件即可。 2、没有管道,只有桥架,识别桥架后,新建裸线缆,然后执行桥架布线即可。 3、从配电箱出来是桥架,末端到设备是线(缆)(管,此时可以用设置起点、选择起点。操作步骤,首先选择设置起点,点配电箱上的桥架,选择竖向起点处;然后到去配电设备与桥架相交的第一根管,执行选择起点,右键即可,管段变为黄色。验证,执行检查线缆路径,整个回路变为绿色,动态观察,是否符合要求。提示:出现不想交时需要注意检查桥架与管,可以利用自动生成立管功能实现。

    2012-07-19 17:52:33 

  • 我也觉得是你操作有误,识别桥架内的电缆这个功能是最有用的了,首先设置起点,再选择起点,设置起点时要点选在桥架和配电箱相连的最未端,选择起点要点在和桥架相连的管的那个点上。这样计算出的是桥架内的电缆和电线,而敷设在管内的电缆或电线则不在这个数量内。仔细看一下报表就能看出来。

    2012-07-19 09:30:13 

  • 关键在于设置起点,选择起点的操作上,你看看视频在做一遍试试

    2012-07-19 10:20:24 

  • 肯定是你的操作有误,找千赢官网首页登录入口客服人员远程看看或再看看桥架视频就好。

    2012-07-19 07:52:07 

  • 1.你使用设置起点、选择起点,管变成黄色,对了,已经计算了从层消防接线端子箱出线再经桥架到各个点工程量。 2.从消防中心室到竖向桥架和层消防接线端子箱的电缆,你没有计算,所以你觉得不对。操作方法是:查系统图看从一层的层消防接线端子箱F1-1到消防中心室的消防柜,共有多少根控制线缆,就新建多少个电缆导管的构件,采用桥架内配线的功能将这些线缆的构件放进去。

    2012-07-19 16:32:13 

  • 您好:楼上回答的已经很详细了 ,在这里仅提醒一句另附:建议您在提问题的时候开始,7天内采纳答案,这样不会影响到您的分数以及下次提问。非常感谢您的支持……

    2012-07-24 17:08:07 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map