kali 2012-07-19 21:01:46 | 湖南省 其他专业 | 1828查看 1回答
地下室钢筋指标
广东省 万科的工程 3层地下室 -3和-2层是人防 人防墙并不多 建筑面25000m2 图纸优化钢筋修改3次 600厚筏板+承台基础没有地梁 112kg/m2 这个指标应该差不多吧?问题补充:地上两栋 2层商铺&18层住宅,商铺2583m2/层 住宅1115m2/层
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室钢筋含量不能只看地下几层也要看地上多少层,地上18层以下 的高层住宅地下3层,地下钢筋量按地下面积计算每平方米100多公斤, 地上26层的,地下室含钢量200多公斤/平方米。不知你那工程是否有地上。
2012-07-19 23:13:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看