强 2012-07-20 09:59:10 | 广东省 其他专业 | 13542查看 2回答
关于06MS201-3第31页的工程量及砖砌矩形直线雨水检查井套相关子目问题
1、关于06MS201-3第31页的工程量表(见图)中的砖砌体井室部分及砂浆抹面部分,算来算去都不吻合,求标准计算过程。 2、10广东市政定额D5-2-52:砖砌矩形直线雨水检查井 规格 1100×1100 管径800 井深3m内,此定额的砖含量是否包括井筒的砌砖量,但标准图集里的井筒砖量是按1米高度计算的,但现在很多都是不止一米且高度不一致的,如何调整?或者是重新组价,垫层砼多少,井室砌砖多少,井筒多少,抹灰多少,井座安装等?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、工程量就按图集中的数据计算,审计时不会发生争议。 2、这种井不能直接套定额中的定型井子目,需要分解后分别套对应的子目计算的。
2012-07-28 07:38:38
-
如不是定型井可按非定额井计算规则计算。
2012-07-23 14:19:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看