wangyuetingoo@16.. 2012-07-20 18:41:37 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 7863查看 5回答
柱墙柱在基础插筋锚固区的箍筋数量 这里怎么设置?
柱墙柱在基础插筋锚固区的箍筋数量 这里怎么设置? 11G图集里要求的间距小于等于500且不少于两道矩形封闭箍筋,而千赢官网首页登录入口软件计算设置里有两项要么选按指定根数排布,要么选按指定间距排布,不能同时满足图集里的要求呀
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱墙柱在基础插筋锚固区的箍筋数量 这里怎么设置? 11G图集里要求的间距小于等于500且不少于两道矩形封闭箍筋,而千赢官网首页登录入口软件计算设置里有两项要么选按指定根数排布,要么选按指定间距排布,不能同时满足图集里的要求呀 只要你没有改动,软件会根据规范要求计算2根箍筋。
2012-07-21 01:54:54
-
你好:软件里可以定义是几根箍筋,或者是几道水平筋。如果局部的柱子箍筋或者墙的水平筋不同时,还可以在它们的私有属性里输入是几根或者是几排。总之软件是完全可以处理好的。
2012-07-20 19:24:03
-
柱墙柱在基础插筋锚固区的箍筋数量 这里怎么设置? 11G图集里要求的间距小于等于500且不少于两道矩形封闭箍筋,而千赢官网首页登录入口软件计算设置里有两项要么选按指定根数排布,要么选按指定间距排布,不能同时满足图集里的要求呀 回答:在“计算设置”里设置,有这一项的。
2012-07-20 19:57:19
-
根据图纸设计要求设置
2012-07-20 19:13:22
-
根据图纸和平法图集共同设置
2012-07-20 20:16:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看