• 采暖管道保温

    我单位施工的采暖管道,屋内埋地板部分需要做保温,使用的是橡塑保温管,就是直接套在管道上的那种,请问怎么套定额??安徽
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套用绝热工程中的橡塑管壳安装(管道)的相应子目,计量单位为m3。管道绝热工程若是先绝热后安装,人工系数要乘以0.9。

    2012-07-21 20:42:43 

  • 套用第十一册”橡塑绝热保温“项目

    2012-07-23 08:32:57 

  • 采暖管道,屋内埋地板部分需要做保温,使用的是橡塑保温管,就是直接套在管道上的那种,套第十一册绝热工程子目。

    2012-07-25 17:52:36 

  • 可以套用橡塑保温管壳(管道)安装,根据管径的大小区分定额。

    2012-07-21 09:47:25 

  • 可以套用橡塑保温管壳(管道)安装,根据管径的大小区分定额子目,再看设计说明是否需要做保护层,如需要区分材质套用相应定额子目

    2012-07-22 20:24:21 

  • 回复:有专门的橡塑保温管定额,分为57内、219内、325内,按m3计算。

    2012-07-23 05:57:27 