混凝土结构工程施工质量验收规范5.2.2哪些部位带E钢筋
具体说明如图,该说明的 其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋, 问题: 1:“设计无具体要求时”这是指什么情况下的?无什么具体要求? 2:一、二、三级抗震等级设计的“框架”,,其中框架二字,指的是本工程哪些部位? 3::一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的"纵向受力钢筋",纵向受力钢筋,具体指的是哪些部位,哪些钢筋? 本工程为采用逆作法16万+地下室,现做预算,具体不知如何分钢筋哪些带E,哪些不带E。望高手解答疑惑。问题补充:希望高手们更具体一些...
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、设计无要求时就是设计不约束任何数据,没有任何标注。 2、框架是结构类型的一种形式,不是具体的那个部位。 3、纵向钢筋是与构件平行状的受力筋:柱子的垂直筋、梁的上、下水平筋。
2012-07-29 21:39:00
-
第一个问题和第二个问题可以并为一个问题回答:一般是结构中的纵向受力钢筋是需要带E的钢筋的,其余的不需要 第三个问题就是在连梁内跨高比小于2.5的时候,斜向的加筋等类似的钢筋
2012-07-22 20:41:22
-
主要看设计图纸,设计图纸没有的可以参考11G101图集
2012-07-22 20:13:57
-
设计要求看设计说明里和大样图的说明,如果图上找不到指定的做法,就参照规范。
2012-07-22 20:37:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看