本工程是33层住宅楼,框剪结构,施工时工期较紧,3天每层。现在二次结构已经完成,发现顶板有许多开裂
本工程是33层住宅楼,框剪结构,施工时工期较紧,3天每层。现在二次结构已经完成,发现顶板有许多开裂,是什么原因造成的呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因一:温度缝,主要特征:地面裂纹呈放线状及树型状。
原因二:混凝土自身问题=大多是水化热问题(主要的外加剂比例;商砼)=现象同上;
原因三:施工工艺问题:1、主要是浇筑完砼在砼初凝前找平时间控制不好;2、砼后期的养护不到位;3施工时扰动过大;多为龟状裂纹。【3条严重的成块状、粉状。=必须返工】
当然,3天一层-如是流水施工=出现上述问题是肯定的了。
1、非贯通缝好处理:一般严重点的先清凿缝,然后用结构胶封补;一般用腻子或石膏找补,然后外封防裂纸;最后罩面。
2012-07-22 20:12:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看