光咣 2012-07-22 23:55:57 | 江西省 土建算量GCL2013 | 5269查看 2回答
关于 江西省 脚手架 规定
1.江西建筑外脚手架里15M以内是钢管单排脚手架,超过15M是双排脚手架。怎么江西省定额里有个“15m 双排 钢筋脚手架”? 2.装饰满堂脚手架是超过3.6M才计算的,那一个室内是斜屋面,但斜屋面的最高处是超过3.6M的,那满堂脚手架要算不,算到哪里? 3.室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。 这个1.28在软件上操作就是在满堂脚手架定额人工含量里乘1.28? 4.不是计算了满堂脚手架不用计算内墙粉饰脚手架了么,怎么江西省定额里还有个内墙面粉饰脚手架? 谢谢大家耐心解答~
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、混凝土梁、柱浇筑脚手架一般是采用15内双排脚手架的。 2、斜屋面超高3.6的部分计算满堂脚手架。 3、应该是按满堂脚手架的定额中人工再加1.28为补充定额的人工费。 4、内墙装饰按装饰定额套用装饰脚手架。
2012-07-23 21:12:46
-
路过 踩踩 加点人气 多看定额就好啊 朋友
2012-07-23 08:03:10