kit0308 2012-07-23 16:20:19 | 重庆市 其他专业 | 3711查看 1回答
重庆08定额挖孔桩充盈量问题
根据定额说明里面:灌注混凝土桩的混凝土充盈量已包括在定额项目内,不另计算 而后面计算规则:人工挖孔灌注桩桩芯混凝土:无护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面积(周边增加20mm)以立方米计算;有护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面积以立方米计算。凿桩不另行计算。 到底这句话是怎么理解的啊,1、一根桩上部份有护壁,下部分岩层没有,那么该怎么算,2、下面的扩大头与锅底加不加充盈量呢,3、单根桩长加0.25,那么是加在有护壁段得土方上,还是加在直段的岩层上,还是加在锅底。问题补充:怎么感觉前面说的充盈量已经包括在定额内,和后面计算规则冲突呢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、充盈量已经包括在定额内指包括在定额计算规则中,不是指包括在定额子目的消耗量中。从定额子目的砼耗量可见,均为10.15m3,和梁板柱等其他砼耗量一致; 2、上部桩护壁砼增加20mm计算,桩芯砼不增加(但应根据护壁形状按圆台计算),下面扩大头桩芯砼周边增加20mm计算(但不包括底面部分,即深度不增加); 3、单根桩长增加250mm取消,干法浇筑砼增加100mm,湿法浇筑砼增加600mm。是指顶标高增加0.1m或0.6m。 4、定额中基础砼增加20mm的充盈量原则上是指与土(石)接触的砼面,但均不包括底面(即深度不增加20mm),而且条形基础长度方向也不增加20mm。其它均可参照以上原则灵活处理。
2012-07-23 17:13:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看