xu****@126.com 2012-07-24 10:46:35 | 浙江省 安装 | 5502查看 4回答
通风管道算不算风口
浙江安装预算定额(2010)里面说:风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。如矩形风管的面积按图示周长乘以管道中心线长度计算。 风管长度一律以施工图示中心线长度为准,包括弯头、三通等管件的长度,但不包括部件所占长度。在《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50234-2002里面说:通风部件指各类风口、检查孔等。 风管面积不扣除风口、检查孔,但是风管中心线长度又要扣除风口、检查孔,面积要用风管中心线去乘的,长度上扣掉了风口、检查孔,那面积里面怎么算的进去呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
风管计算面积不扣除风口面积,风口另行计算安装。
2012-07-24 11:10:25
-
1.计算面积时,按不同规格以展开面积计算,管上检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占 面积不扣除。 2.计算风管长度时一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地 方等管件的长度,但不得包括通风部件(如风阀、风口等)所在位置的长度。风管直径和 周长按图注尺寸展开。但咬口风管的接口及翻边量不得计算在展开面积内。
2012-07-24 11:20:43
-
风管面积不需要扣除风口的
2012-07-24 14:38:28
-
风管面积计算是不扣除风口的面积的,风口安装另外套相应定额子目
2012-07-24 17:23:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看