1.板块面层铺设适用于砖面层、大理石面层和花岗石面层、预制板块面层、料石面层、塑料板面层、活动地板面层和地毯面层等面层分项工程的施工质量检验。
2.施工准备中有关材料准备、机具准备和技术准备参照本章“18-4 整体面层铺设”中的有关内容。
3.铺设板块面层时,其下一层为水泥类基层的抗压强度不得小于1.2MPa。与此同时,在铺设板块面层前还应涂刷一遍水泥浆,其水灰比宜为0.4~0.5,并应随刷随铺,以达到上下层连接好。
4.铺设板块面层的结合层和面层板块间的填缝材料,当采用水泥砂浆时,应符合下列要求:
1)配制水泥砂浆应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级不宜小于32.5。
2)水泥砂浆所采用的砂,应符合现行的行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52)的规定。
3)配制水泥砂浆的体积比(相应的水泥砂浆强度等级)和稠度,应按表18-33。
水泥砂浆的体积比(相应强度等级)和稠度 表18-33
面层种类
构造层
水泥砂浆体积比
相应的水泥砂浆强度等级
水泥砂浆稠度
(以标准圆锥体沉入度计)
(mm)
条石、缸砖面层
结合层和面层的填缝
1:2
≥M15
25~35
预制水磨石板、大理石板、花岗石板、陶瓷锦砖、陶瓷地砖面层
结合层
1:2
≥M15
25~35
水泥花砖、预制混凝土板面层
结合层
1:3
≥M10
30~35
5.采用沥青胶结料或防水涂料结合层铺设板块面层时,其下层表面应坚固、密实、平整、干燥、洁净,并应涂刷基层处理剂。
基层处理剂的表面以及沥青胶结料或防水卷材、防水涂料隔离层(防水层)的表面应保持洁净。
6.结合层和板块面层的填缝,当采用沥青胶结料时,应符合下列要求:
(1)配制沥青胶结料应采用同类沥青与纤维的、粉状的或纤维和粉状混合的填充料。
(2)纤维填充料宜采用6级石棉和锯木屑,使用前应通过2.5mm筛孔的筛子。石棉的含水率不应大于7%;锯木屑的含水率不应大于12%。
(3)粉状填充料应为松散的,应采用磨细的石料、砂或炉灰、粉煤灰、页岩灰和其他粉状的矿物质材料。不得采用石灰、石膏、泥岩灰或薪土作为粉状填充料。粉状填充料中小于0.08mm的细颗粒含量不应小于85%,其粒径不应大于0.3mm。
(4)沥青的重量在沥青胶结料中,当采用纤维填充料时,不应大于90%,当采用粉状填充料时,不应大于75%;
(5)沥青的软化点应符合设计要求。沥青胶结料熬制和铺设时的温度,应根据使用部位、施工温度和材料性能等不同条件按表18-34选用。
沥青的软化点以及沥青玛蹄脂熬制和铺设时的温度 表18-34
地面受热的最高温度
按“环球法”测定的最低软化点(℃)
沥青玛蹄脂的温度(℃)
熬制时
铺设时温
度不低于
石油沥青
玛蹄脂
夏季
冬季
30℃以下
60
80
180~200
200~220
160
31~40℃
70
90
190~210
210~225
170
41~60℃
95
110
200~220
210~225
180
注:1.取100cm的沥青玛蹄脂加热至铺设所需温度时(见上表),应能在平坦面上自动的流成4mm以下的厚度。温度为(18±2)℃时,玛蹄脂应为凝结,均匀而无明显的杂物和填充料颗粒。
2.地面受热的最高温度,应根据设计要求选用。
7.铺设缸砖、水泥花砖、陶瓷地砖、陶瓷锦砖、碎拼大理石(花岗石)、条石和预制混凝土板、预制水磨石板等板块面层的结合层和填缝材料采用水泥砂浆时,在面层铺设完成后,其表面应覆盖并加湿润,在常温条件下养护时间不应少于7d。
8.铺设板块面层的水泥砂浆结合层的抗压强度达到不小于1.2MPa时,其面层方可准许人行走;当上述抗压强度达到设计要求后,其面层方准许正常使用。
9.踢脚线施工参照本章“18-4 整体面层铺设”中“18-4-1 一般要求”采用。
10.板块面层板块的铺砌应符合设计要求,当设计无要求时,宜避免出现板块小于1/4边长的边角料。
11.板块面层的允许偏差,应符合表18-35的规定。
板、块面层的偏差限值和检验方法 表18-35
项
次
项目
偏差限值(mm)
检验方法
陶瓷锦砖面层、高级水磨石板、陶瓷地砖面层
缸砖面层
水泥花砖面层
预制水磨石板面层
大理石面层和花岗岩面层
塑料板面层
预制水泥混凝土板面层
碎拼大理石、碎拼花岗岩面层
活动地板面层
条石面层
块石面层
1
表面平整度
2
4
3
3
1
2
4
3
2
10
10
用2m靠尺和楔形塞尺检查
2
缝格平直
3
3
3
3
2
3
3
-
2.5
8
8
拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查
3
接缝高低差
0.5
1.5
0.5
1
0.5
0.5
1.5
-
0.4
2
尺量和楔形塞尺检查
4
踢脚线上口平直
3
4
-
4
1
2
4
1
-
-
拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查
5
板块间隙宽度
2
2
2
2
1
-
6
-
0.3
5
尺量检查
2012-07-25 08:00:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看