• 钢筋代换的问题

    图纸设计板的钢筋为6、8、10的三级钢,但是实际市场上无法购买到此级别三级钢筋,图纸会审时设计单位给的意见是等面积代换,请问,如何代换?能否代换为7、9、11的三级钢呢?报结算时按7、9、11的三级钢上报,甲方不同意,说设计单位给出的意见是“等面积代换”,请问该如何处理,谢谢了。

    问题补充:代换的原理我知道,我只是想知道遇到这种问题该如何处理,谢谢了

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果用一级圆钢代换,只能是等强度代换,等面积代换只能用同强度钢筋代换 9-3-2 钢筋代换 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 9-3-2-1 代换原则 当施工中遇有钢筋的品种或规格与设计要求不符时,可参照以下原则进行钢筋代换: 1.等强度代换:当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换。 2.等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等原则进行代换。 3.当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算。 9-3-2-2 等强代换方法 1.计算法 (9-11) 式中 n2——代换钢筋根数; n1——原设计钢筋根数; d2——代换钢筋直径; d1——原设计钢筋直径; fy2——代换钢筋抗拉强度设计值(表9-28); fy1——原设计钢筋抗拉强度设计值。 上式有两种特例: (1)设计强度相同、直径不同的钢筋代换: (9-12) (2)直径相同、强度设计值不同的钢筋代换: (9-13) 钢筋强度设计值(N/mm2) 表9-28 项次 钢筋种类 符号 抗拉强度设计值fy 抗压强度设计值fy' 1 热轧钢筋 HPB235 φ 210 210 HRB335 Φ 300 300 HRB400 360 360 RRB400 360 360 2 冷轧带肋钢筋 LL550 360 360 LL650 430 380 LL800 530 380