在楼层中非框架的端支座小于0.4lae 时,下部钢筋锚固如何处理
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳弯锚处理呀。
2012-08-02 10:23:57
-
在楼层中非框架的端支座小于0.4lae 时,下部钢筋锚固可以弯锚。---按照03G或11G图集的锚固规定长度。
2012-07-26 09:53:24
-
你好:楼层中非框架梁的底部钢筋锚固长度只要12D就可以了,没有支座小于0.4lae 时的要求做法。只有框架梁有这个要求吧。 如果是框架梁的支座小于0.4lae 时,先考虑用机械锚固,如果机械锚固还达不到要求,建议咨询设计人员,让他们答服。 按总锚固计算,差多少弯多少。