兔子 2012-07-26 11:30:33 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 538查看 6回答
剪力墙拉筋问题
剪力墙拉筋有方形布置和梅花布置,在编制属性中方形设置为A8@600*600,梅花A8@600*300,请问:在剪力墙的墙身拉筋节点设置中,是设置为双向布置还是梅花布置,对算量有无影响?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,你在属性编辑里面设置的有方形的,又有梅花型的,在剪力墙节点设置中就不用管了,软件还是以属性里面设置的为准的。
2012-07-26 15:06:32
-
这种问题你最好还是问问客服吧
2012-07-26 11:48:33
-
自己试着两种都布置一下,计算一下就知道了
2012-07-26 11:52:52
-
这个是有影响的 梅花布置的量是双向布置的两倍 他的算法是 双向布置算法 墙面面积除以 布置面积 梅花布置在双向布置乘以2
2012-07-26 14:36:04
-
在“构件”属性中查看节点设置 第31项“剪力墙身拉筋布置构造”是双向布置还是梅花布置 因为你举的例子里两种情况都有,所以必须通过构件属性里设置
2012-07-26 14:42:51
-
对计算钢筋量肯定是有影响的,梅花布置的比双向布置的钢筋量要大。
2012-07-26 17:31:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看