wa****@163.com 2012-07-26 11:31:23 | 云南省 云翻样 | 587查看 5回答
框架梁在端子座比如200的墙厚时,不能满足0.4lae时框架梁的上下部钢筋的锚固如何处理?
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况就需要弯锚处理了。
2012-08-02 13:41:57
-
软件是识别弯折的,锚固长度是按接触边开始计算。请看图片。
2012-07-26 14:54:12
-
参照08G101-11 G101系列图集施工常见问题答疑图解第44页,这种情况是要求设计变更钢筋直径的,不能加长弯折长度。
2012-07-26 21:06:28
-
加长弯折长度就可以了
2012-07-26 11:37:34
-
楼上的第三个做法是对的,但叫设计修改不是简单的事情,一般遇到这种情况选择LAE,也是钢筋软件工程设置---框架梁节点中的节点三,
2012-08-01 09:18:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看