wutai 2012-07-26 14:46:17 | 北京市 其他专业 | 892查看 1回答
柔性连接管的问题
图纸没有对空调系统送风管道与散流器的连接进行说明,在施工时采用的是A级硅铂钛金不然软风管连接。在结算审计时,审计说找不到依据不给以确认,理由是图中无说明。(施工方签了个有关该保温软管的材质和工程量的确认的洽商)。请问施工方该怎么办?请高手指点下
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计说明上应该有注明采用软性接口,如果办理签证可以按签证办理,这是设计应该注明的。
2012-07-26 14:48:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看