-
momo81754344 2012-07-26 17:18:30 | 湖北省 安装 | 557查看 3回答
安装里面的防雷接地
在高层建筑中,防雷接地有一个计算规则,是每3层增加一圈避雷网还是什么,还有彩铝窗接地是什么意思,该怎么算啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是把能导电的建筑构件都连接到接地上 让电流到地下
2012-07-26 17:22:39
-
一般是这种情况:从首层起,每三层在结构外圈梁标高范围内附加2根Φ12钢筋与引下线焊成均压环,将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与均压环联结,三十米以上每层将外墙上金属栏杆及金属门窗等向上或向下与均压环连接,作为防雷侧击用。 均压环以延长米计算,并计算3.9%的附加值。不要漏掉均压环与引下线焊接的工程量,以处计量 钢铝窗接地:一般利用线管、内部穿电线。一端焊接在圈梁钢筋上或焊接到离此窗最近的柱钢筋上,另一端连接在钢铝窗上。以此接地防雷侧击! 除了要计算线管,电线的工程量(以延长米计算)。还要计算跨接处,焊接一处算一处跨接。
2012-07-29 11:25:05
-
高层建筑根据防雷等级设计要求侧面要防雷击,所以要求高度40m以上每三层利用圈梁主筋通焊作为均压环以延长米计算,钢铝窗要与均压环可靠联接一处为计量单位。,均压环与防雷引下线也要焊接定额是柱主筋与圈梁通焊以处为计量单位。
2012-07-26 18:03:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看