• 桥架防火堵洞

    定额上解释防火堵洞按一处0.25平方米计算,假如桥架洞只有0.2平方米,桥架面积0.1平方,主材防火泥的量是按照0.25*楼板厚度*千克。还是用(0.2—0.1)*楼板厚度*千克呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额中的防火堵洞按一处0.25平方米计算,是综合考虑所有桥架堵洞平均量得出的,不必要考虑每一个洞的具体情况,另外在堵洞的过程中,电缆间是有空隙的,且桥架及电缆的直径通常跟整个洞口比,小很多,不应扣除桥架及电缆的体积,直接套用定额即可。

    2012-07-27 17:33:54 

  • 桥架防火堵洞套电缆防火隔板定额子目

    2012-07-26 21:47:37 

  • 定额中的防火堵洞按一处0.25平方米计算,是综合考虑所有桥架堵洞平均量得出的,不必要考虑每一个洞的具体情况 你在计算工程量的时候只按处统计个数即可,不必理会洞的大小。

    2012-07-29 16:46:31 