小方 2012-07-27 21:55:25 | 云南省 云翻样 | 1767查看 2回答
端柱,Lc范围内的钢筋如何设置
端柱,LC范围内的钢筋如何设置,如果按参数化设置好像端柱里的钢筋有些设置不了,请教各位老师这种图形有怎么设置比较方便。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:约束边缘里的LC范围内的钢筋可以全部定义在端柱内,不同的主筋之间用+连接,不可以直接定义的箍筋和拉筋在其他箍筋里定义,这样计算目前是最准确的。也可以用截面编辑自己来布置不同主筋布置的位置,这样可能会麻烦一些。
2012-07-28 06:54:51
-
设置的是什么钢筋呢?都是可以设置并满足计算的。
2012-07-27 22:20:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看