tian1987 2012-07-28 08:40:31 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 705查看 4回答
关于图示剪力墙与暗柱有几个疑问
1、画图时这些暗柱要用剪力墙覆盖吗,钢筋计算不同?2、套脚手架时若按墙计算则是单面面积若按柱则是柱四周脚手架面积,哪样正确?3、图形算量中有个短肢剪力墙代码,这个什么时候用?谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、暗柱是墙的一部分,用墙覆盖,导入图形后,装修布房间时就是封闭的。 2、按墙来计算,不能用柱的 3、矩肢剪力墙,在这个图上的暗柱构件,都不适用。
2012-07-28 08:47:12
-
剪力墙要覆盖暗柱,必须的。导入到图形的时候。暗柱要在导入的时候改成普通柱,这样你的问题就都不会有了。
2012-07-28 09:00:50
-
那些暗柱必须用墙覆盖,导入图形后,可以按直行墙套价。 在图形中暗柱全部按墙计算。
2012-07-28 10:47:49
-
1、画图时这些暗柱要用剪力墙覆盖吗,钢筋计算不同? 剪力墙绘制时轴对轴画 2、套脚手架时若按墙计算则是单面面积若按柱则是柱四周脚手架面积,哪样正确? 具体套用脚手架你得分综合脚手架、满堂脚手架、
2012-07-28 17:19:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看