xiadaxin62 2012-07-28 10:55:11 | 湖北省 其他专业 | 1642查看 6回答
柱箍筋加密问题
图纸总说明中说明: 1、结构的嵌固部位在结构标高-4.13M处。 2、房屋底部加强部位为:室外地坪至20.57M。 是否说明:1:柱箍筋在基础以上,-4.13M以下为全高加密。 2:柱箍筋在室外地坪以上20.57M以下为全高加密。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:柱箍筋在基础以上,-4.13M以下为全高加密。==============这一段是否加密需看设计。设计未说明的应按中间层布置箍筋,即柱底部净高1/6范围内加密,而不是1/3范围内,并不一定是全高加密。11规则特别规定嵌固点有设计说明就是这个意思。 2:柱箍筋在室外地坪以上20.57M以下为全高加密。设计说明需要加强的,这一段全高加密,必须按设计说明处理,不能随便加密。 设计未注明箍筋全高加密时,嵌固点上第一层柱底部加密范围按取max(Hn/3,500,hc),其余均按max(Hn/6,500,hc)加密。与是否在基础顶部无关,即嵌固部位在高处,低于嵌固部位的柱也可以不加强。
2012-07-28 11:18:24
-
这句话可以按11G101图集进行施工
2012-07-29 06:52:52
-
不是,详见11图集58页
2012-07-28 11:04:39
-
你可以看看11G101-1第58页,有地下室,基础顶部不作为嵌固部位时, 纵筋露出及箍筋加密max(Hn/6,hc(D),500);柱作为嵌固部位、那么纵筋露出及箍筋加密为Hn/3 不是全高加密。
2012-07-28 11:14:10
-
你看一下结构图里有没有柱表,一般加强部位柱的钢筋或箍筋会比上边的钢筋直径大或箍筋间距小,
2012-07-28 11:16:12
-
不是,均不是全高加密,房屋底部加强部位并不是指柱箍筋加密部位
2012-07-29 17:23:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看