• 关于构造柱插筋问题,?

    图纸上要求的如图1所示: 可是我画出来之后,钢筋没有从条形基础内开始起来的,而是从条形基础顶起设置钢筋,而且钢筋为什么是一根直的,没有端部锚的220呢?我的构造柱底标高是设置的基础底标高-3500.如图2!急啊。。。

    端部

    基础底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照施工工艺来说,构造柱一般是不会放在条形基础上面的,你这个大样很明显是框架柱,你用框架柱画的话,一切都ok啦

    2012-07-30 23:45:29 

  • 你好,在构造柱属性里---节点设置----选择节点1试试

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2012-07-30 15:52:51 

  • 你这个好像不是构造柱,应该是框架柱吧

    2012-07-30 15:56:35 

  • 支持二楼,你这个属于框架柱做法了

    2012-07-30 17:23:50 

  • 直接在计算设置中输入数值即可