安装 2012-07-31 08:48:39 | 山西省 安装 | 1270查看 3回答
涂塑钢管的问题
图纸上标的涂塑钢管法兰连接,1.0MPa。乙方报过来的量法兰连接套的是第六册高压法兰片,还借套市政上的阀门水压试验,这对吗?他说物供处的涂塑钢管就是高压,这对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上标的涂塑钢管法兰连接,1.0MPa。乙方报过来的量法兰连接套的是第六册高压法兰片,还借套市政上的阀门水压试验,这对吗?他说物供处的涂塑钢管就是高压,这对吗? 答:这个管道是高压与否与管道是否高压无关,是看系统的压力等级确定定额的子目,还有就是如果是给排水的项目,那就套用第八册的定额子目,而不是第六册的定额子目。至于你提供的是高压管道还是低压管道只与系统有关吗,我要是低压系统你提供高压管道,我不可能支付你高压管道的价格,只能支付与系统相符的管道的价格。
2012-07-31 09:00:49
-
涂塑钢管法兰连接,1.0MPa ,这是低压管道。套高压管道是不对的。 涂塑钢管一般分为沟槽式管道、法兰式管道。 涂塑钢管法兰连接管道可以套用消防管道镀锌钢管法兰连接子目,跟换主材。
2012-07-31 09:16:05
-
首先,1.0MPa管道套高压管道是错误的,第六册定额说明明确低压是小于等于1.6MPA。涂塑钢管法兰连接套定额要看涂塑钢管是工业用途还是建筑工程,分清属于哪个专业,再套取相应定额
2012-07-31 10:53:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看