爷爷的牙齿 2012-07-31 16:11:29 | 陕西省 土建 | 4172查看 1回答
灰土挤密桩桩长问题
我正在算灰土挤密桩的量,图纸显示有效桩长5.5,虚桩清除0.5m,我们经理告诉我如果有虚桩清除,那就不加上定额工程量计算规则中描述的的桩长再加0.25m,他让我按6米算桩的量,而非6.25m,是否正确?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有效桩5.5m,应该按6.0m算,虚桩就是要凿出的桩头,就不用计算0.25m的虚桩了。如果有效桩是6.0m,就该加上了。
2012-07-31 16:35:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看