约束边缘暗柱钢筋绘制
暗柱区域长度为400mm,约束阴影区为100mm,如果按照建立异性暗柱500mm,用截面编辑钢筋绘制钢筋的话,边角筋是按照500mm来等分的,这样箍筋的长度就小了,除了在其他钢筋内输以外,还有其他好的方法吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
约束边缘暗柱是指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力。在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱。其是剪力墙的一部分,叫柱但并非“柱”。起作用是:,有比较大的抵抗变形能力,抗震。约束边缘构件除端部或角部有一个阴影部分外,在阴影部分和墙身之间还有一个“虚线区域”,该区域的特点是加密拉筋或同时加密竖向分布筋。图示仅用于指导施工,算量时暗柱定义尺寸为400*250 .
2012-08-01 14:19:09
-
暗柱区域长度为400mm,约束阴影区为100mm,如果按照建立异性暗柱500mm,用截面编辑钢筋绘制钢筋的话,边角筋是按照500mm来等分的,这样箍筋的长度就小了,除了在其他钢筋内输以外,还有其他好的方法吗?--------------------可以用你这样的方法,也可以用参数化柱处理。 但是如果约束区域是2肢箍,还是得在其他钢筋里面修改。我现在主要是想用编辑钢筋来处理,这样比较直观,但是用编辑钢筋的话,暗柱的箍筋就短了。--------------是这样的,准确的话只能在其它箍筋里输入了,我也曾试过均分纵筋画好箍筋后删除,但是太麻烦。
2012-08-01 14:12:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看