dada 2012-08-01 16:29:49 | 江苏省 安装算量GQI | 1358查看 5回答
桥架内配线
1.回路桥架内配线,如何想查看有无遗漏的回路,未配置到,难道要一个一个的回路查看工程量? 2.桥架内配线成功后,如何能取消某一个回路的桥架配线?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.回路桥架内配线,如何想查看有无遗漏的回路,未配置到,难道要一个一个的回路查看工程量?(由于各个回路的线缆敷设路径不同、各个回路的线缆规格型号不同,所以最好一个一个回路的进行桥架内配线的操作,也不会遗漏。要查看,到报表中查看很方便。) 2.桥架内配线成功后,如何能取消某一个回路的桥架配线? (利用《查找图元》功能,选择要删除的回路代码(例如AL1),在显示的该回路的图元中,选择要删除的线缆,逐一将该回路的线缆删除。
2012-08-02 16:47:20
-
还是重新布置一下快一点
2012-08-01 20:09:17
-
建议选择新版本GQI2013安装即可
2012-08-01 21:03:56
-
用查看回路工程量的功能
2012-08-01 17:54:15
-
1.回路桥架内配线,如何想查看有无遗漏的回路,未配置到,难道要一个一个的回路查看工程量? 2.桥架内配线成功后,如何能取消某一个回路的桥架配线? 回复:1、可以选择检查线缆路径,结合动态观察即可。 2、批量选择裸线,删除。
2012-08-01 23:25:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看