• 消防电气安装

    BV电线和RVVP电缆线共管敷设时,在安装算量软件中是建在电线导管中还是电缆导管中,工程量有什么区别?

    问题补充:在电线导管中,电线的工程量软件会自动乘以芯数,电缆导管中呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建议你定义在电缆导管中,但是BV线要在前面乘以芯数:比如2芯1.5的BV线输入为2*BV-1.5,3芯1.5的BV线输入为3*BV-1.5.

    2012-08-02 11:01:40 

  • 建在电线导管中或建在电缆导管中是一样的,工程量没有区别。

    2012-08-02 10:48:55 